3月11日、12日,兴化两所220KV变电所主变更换、增容工作通过竣工验收,并顺利投运,兴化220KV电网装备水平再次升级。
作为兴化第一座220千伏变电所——昭阳变电所,承载着兴化城区及周边乡镇的主要供电任务,随着兴化地方经济的持续发展,用电紧张的局面给电力保障带来了越来越大的压力,昭阳变电所1号主变色谱试验从1996年以来经常总烃超标,曾吊芯大修,并发生两次近区短路。根据省公司关于加快全省抗短路能力差主变改造的要求,将原设备进行更新换代,更换后的主变容量仍为120MVA。
另一处220千伏变电所位于戴南镇,建于2004年,担负着戴南、张郭等乡镇的主要供电任务。一期安装的2台120MVA主变压器已远远不能满足该地区经济迅猛发展的需要。此次该变电所2号主变增容为180MVA工作的顺利竣工投运,对完善戴南、张郭地区的供电网络结构,增强供电能力,促进该地区经济发展具有重要意义。
两工程于今年2月21日开工,历时20天顺利完工。在时间紧、任务重、工期短的情况下,兴化供电公司相关部门的工作人员放弃休息时间,群策群力,在保证电网安全的同时,保质保量按时完工。工程的竣工投运,有效提高了兴化地区的供电可靠性、安全性。 |
|